• <output id="6qx2f"></output>
    <th id="6qx2f"><video id="6qx2f"></video></th>
  • <tr id="6qx2f"></tr><code id="6qx2f"></code>
  • <th id="6qx2f"><video id="6qx2f"></video></th>
      1. 變壓器廠家電話

        CONTACT US

        聯系我們

        查看變壓器廠家聯系方式

        山東華信變壓器股份有限公司
        辦公室:0635-6367888
        銷售部:0635-6367999
        張經理:15069599099
        李經理:13906351919
        郵 箱:498438086@qq.com
        地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號

        查看更多聯系我們

        變壓器廠家資訊信息

        您的當前位置:主頁 > 技術文檔 >

        油浸式電力變壓器過載怎么處理

        2023-06-08 點擊量:39 字體:
        分享到:

          一整天超負荷的油浸式電力變壓器不能超重。油浸式電力變壓器在低負荷下運行中,油浸式電力變壓器的峰值負載被允許的過負荷和持續時間有嚴格的限定。夏天低負荷,冬天適當的過負荷運行,過負荷15%之內。油浸自冷和油浸冷氣油浸式電力變壓器的過負荷一般不超過30%,強制油循環冷氣或水冷油浸式電力變壓器的過負荷一般不超過20%。超重運行中,全部空調都啟動。


          送電前檢查,下班票,查驗前的安全對策。開啟氣體接頭的排氣閥,排氣,關掉閘閥。開著空調,空調正常運轉。油浸式電力變壓器油的位置正常。油浸式電力變壓器沒有滲油。

          運行檢查:油浸式電力變壓器油枕芯油的位置、色調正常、無油漏。套筒內不要滲油、損害、代謝。油浸式電力變壓器的聲響正常,硅干躁。油浸式電力變壓器本身沒有滲油。油浸式電力變壓器的油溫、溫度控制器正常。油系統的閥門開關正確。風機,油泵正常運轉。煤氣接力賽沒有煤氣。電磁閥和枕芯之間的閘閥開啟。工作溫度過高或太低時,確定油浸式電力變壓器油的位置是否在正常范圍內。調整后72小時內提升查驗頻次。

        更多變壓器廠家,華信變壓器廠的變壓器信息請瀏覽公司官網:www.huirenjixie.com
        下一篇: 沒有了
        ?
        版權所有 華信變壓器股份有限公司-專業的變壓器廠家 @ copyright
        辦公室:0635-6367888 ?銷售部:0635-6367999 ?張經理:15069599099 ?李經理:13906351919
        郵 ?箱:498438086@qq.com ?地址:聊城市經濟開發區泰山路261號 魯ICP備16029284號-2 技術支持:互聯縱橫
        香港三级日本三级韩国三级